一、1月份全市有影响的火灾事故情况

1.2021年181016分,位于济源市宣化东街的济源宾馆内原豫鄂滙二层后厨进行施工改造时发生火灾事故,火灾烧损二层排烟管道、顶层保温层及其他杂物,辖区消防大队已进行立案处理。

2.2021年1131559分,位于黄河大道与文博路交口的济源海关综合业务技术用房项目施工现场发生火灾,火灾烧毁木材、棉纱等建筑材料,辖区消防大队已对该项目施工单位立案处理。

3.2021年118748分,位于汤帝南路的济源市西城川香居猪蹄老店发生火灾,火灾烧毁热水器、电表箱、顶棚和部分厨具。

二、发现的隐患和问题

玉泉办事处:实地检查了位于济源市济渎路党校对面的阳光花苑小区,存在以下问题:(1)室内消火栓无水;(2)消火栓系统未施工完毕;(3)8号楼、12号楼部分住户存在私拉乱接电线为电动车充电现象。

沁园办事处:1.未建立简易喷淋装置安装台账。2.未建立物流仓储企业排查检查台账。3.实地检查了位于济源市文昌南路的济源市中盛商贸有限公司,存在以下问题:(1)消防主机广播盘故障;(2)消防主机显示部分烟感报警器故障;(3)未进行年度消防检测,未张贴消防技术服务机构公示牌。

天坛办事处:1.未制定消防安全宣传教育“五进”(进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭)活动方案。2.未完善防火安全委员会工作规则、健全完善工作制度。

北海街道办事处:未建立消防工作约谈机制。

邵原镇人民政府:实地抽查位于邵原镇北寨村济源市邵原镇敬老院,存在以下问题:(1)高位水箱、消防水池未设置电子液位显示;2稳压泵一路供电不符合要求3东侧房间喷淋报警漏保护;4未设置消防广播;5未形成封闭楼梯间;6消防水池无法满足自灌式吸水;7冬天气温低,消火栓管道多处上冻,出现漏水结冰;8泵房无消防电话;9泵房和其他房间未做防火分隔;10消防控制主机选型错误,未安装图形显示装置;11未设置消防软管卷盘;12未经消防验收擅自投入使用

下冶镇人民政府:实地抽查位于济源市下冶镇下冶村济源市下冶镇敬老院,存在以下问题1稳压泵流量<1L/s;2防火间距不足;3袋形走道尽端房间安全出口;4中间楼梯间未形成封闭;5生活水吸水管接入消防水池未采取分隔;6未经消防验收。

承留镇人民政府:1.无打通消防“生命通道”工程会议照片;2.未制定消防安全宣传教育“五进”(进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭)活动方案

三、本月工作安排

(一)切实做好春节、元宵节期间消防安保工作。春节、元宵节临近,人流物流加剧、商业促销、群众聚会增多,火灾防控压力持续增大,各片区、镇、街道要召开节前消防工作部署会议,突出抓好人员密集、公共娱乐、仓储物流等重点场所火灾防范工作,精准施策,严格治理,坚决预防有影响火灾事故发生。同时,要广泛发动村(居)民委员会、巡防、保安和物业管理单位等基层力量,加大对居民楼院、“三合一”、“九小”场所的巡查检查力度,突出治理消防车通道占用、电动自行车违规停放充电等问题,有效防范“小火亡人”事故。

(二)认真梳理总结2020年度各项目标工作。2月1日至5日,市防火安全委员成立四个考核组对全市各片区、镇、街道2020年度消防工作任务目标完成情况进行了考核,各单位要对照考核组反馈的问题,逐条梳理、查漏补缺,对未完成的目标工作,要认真剖析原因,立即制定整改措施和整改时限,确保尽快补齐旧账、不欠新账坚决完成任务。各单位要积极谋划2021年度消防工作,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”总要求,结合实际制定工作计划,尤其是对政府专兼职消防队建设、消防网格化管理、综合执法队消防委托执法等重点任务,要逐一落实到具体部门、岗位和个人,明确时间表、责任人、任务清单,确保高效完成。

(三)强化消防宣传提升群众消防安全意识。各片区、镇、街道要结合季节性火灾特点,扎实开展消防宣传“五进”活动,全方位地开展消防宣传活动。春节期间,要发动辖区社会单位利用户外视频、LED显示屏、宣传图标(条幅)等,广泛播发消防车通道管理、用火用电用油用气、烟花爆竹燃放、电动自行车停放充电等消防安全知识。结合年终关爱走访活动,走街进巷、进门入户开展消防安全提示,发动居民群众自觉清理屋顶、楼道、阳台、消防车通道等,切实提升辖区群众消防安全意识,确保大家过一个平安祥和的新春佳节。

请各单位对照交办的火灾隐患和问题及时予以整改消除。《消防安全网格化管理工作交办通知书》(一式两份)要由负责领导签字并加盖公章后,将其中一份于2月25日前报市防火安全委员会办公室。

地    址:市政府第一行政区4号楼213房间

联系电话:0391—6837656

 

附件:1月份智慧消防钉钉软件使用情况统计表

 

 

 

济源市防火安全委员会                           责任单位:

                                                                      责 任 人:             

                                                                   2021年28日        

 

 

 


 

1月份智慧消防钉钉软件使用情况统计表

序号

单位名称

检查单位数(家)

1

沁园办事处

76

2

济水办事处

71

3

天坛办事处

63

4

北海办事处

64

5

玉泉办事处

64

6

梨林镇

60

7

坡头镇

21

8

大峪镇

0

9

五龙口镇

13

10

克井镇

10

11

承留镇

5

12

思礼镇

47

13

轵城镇

60

14

邵原镇

14

15

王屋镇

38

16

下冶镇

20

17

玉川片区管理办公室

42

18

虎岭高新片区管理办公室

22