消防隐患整改指令
发布时间:2020-01-29 | 来源:

 

 

 

济源市防火安全委员会文件

 

济防安〔20207

 

 

消防隐患整改指令

 

示范区卫健委:

为抗击新型冠状病毒肺炎疫情,我区启用了新型冠状病毒肺炎救治中心,根据应急管理部消防救援局和省消防救援总队关于疫情防控期间的火灾防控工作部署,市消防救援支队结合《医疗机构消防安全管理九项规定》和《发热病患集中收治临时医院防火技术要求》,对该中心进行了全面检查,情况如下:

济源新型冠状病毒肺炎救治中心使用济源市妇女儿童医院(2018年建成,未投入使用)的一层局部和五、六、七层,检查发现该医院存在以下问题:1.消防控制室未启用,消防设备停用,无人值班;2.火灾自动报警系统停用;3.机械防排烟系统停用;4.自动消防设施高位水箱无水;5.消火栓系统和自动喷水灭火系统停用,不能远程控制和联动控制,不具备灭火功能;6.灭火器数量不足,多数应急照明和疏散指示标志故障;7.未制定消防安全管理制度和灭火应急疏散预案;8.未建立微型消防站。根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006),济源新型冠状病毒肺炎救治中心已构成重大火灾隐患。

示范区卫健委要严格按照188体育平台:总书记“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的要求,落实行业领域消防安全监管责任,做到防疫防火同步研判,成立济源新型冠状病毒肺炎救治中心消防安全管理组织,明确消防安全责任,制定重大火灾隐患整改计划、整改方案,协调推动有关单位对医院存在的重大火灾隐患进行整改,确保隐患在210日前全部整改完毕,每天下午15时前报隐患整改进度。同时,要严格按照《消防安全责任制实施办法》和《医疗卫生机构消防安全管理九项规定》的要求,组织开展示范区医疗机构的消防安全检查,降低防疫期间医疗机构的火灾风险。

 

附件:消防救援局关于印发发热病患集中收治临时医院防火

     技术要求的通知(应急消〔202035号)

 

 

 

202023        


 

 

 

 

                                应急消〔202035

 

 

消防救援局

关于印发发热病患集中收治临时医院

防火技术要求的通知

 

各省、自治区、直辖市消防救援总队:

为强化由宾馆饭店、培训中心、疗养院等改造而成的发热病患集中收治临时医院消防安全源头管理,规范相关防火技术要求,消防救援局制定了《发热病患集中收治临时医院防火技术要求》,现印发你们,望结合实际,认真贯彻落实。

 

 

 

消防救援局           

2020128        

 


发热病患集中收治临时医院防火技术要求

 

一、用于改造为发热病患集中收治临时医院(以下简称“临时医院”)的旅馆建筑(包括宾馆饭店、培训中心、疗养院等)耐火等级不应低于二级。

二、临时医院不得设置在建筑的地下或半地下。

三、临时医院住院病房和手术部用房均应采用防火隔墙与其他部分隔开。

病房区相邻护理单元之间应采用防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门。

四、临时医院病房区每个护理单元应有2个不同方向的安全出口。

五、临时医院房间的疏散门数量不得少于2个,建筑面积不大于75平米时可设置1个疏散门。

六、临时医院直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于35米。

七、采用高层旅馆建筑改造的临时医院楼梯间的首层疏散门宽度不应小于1.3米,疏散走道最小净宽度不应小于1.4米。

八、采用高层旅馆建筑改造的临时医院,应在二层及以上的病房楼层和手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:

1.避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25平方米确定;

2.避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积;

3.应靠近楼梯间,并应采用防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;

4.应设置消防专线电话和消防应急广播;

5.避难间的入口处应设置明显的指示标志;

6.应设置直接对外的可开启窗口,外窗应采用乙级防火窗。

九、储存医用氧气的供氧设备应远离热源、火源和易燃易爆源。采用液氧供氧方式时,大于500升的液氧罐应设置在室外。室外液氧罐与办公室、病房的距离应大于7.5米。

十、医用氧气管道不应与电缆、腐蚀性气体和可燃气体管道敷设在同一管道井内或支架上。敷设有医用氧气管道的管道井宜有良好通风。

十一、穿过墙壁、楼板的医用氧气管道应敷设在套管内,并应用石棉或其他不燃材料将套管间隙填实。氧气管道不宜穿过不使用氧气的房间,必须通过时,在房间内的管道上不应有法兰或螺纹连接接口。

十二、医用氧气管道应设置静电接地装置,与支吊架接触处应做防静电腐蚀绝缘处理。病房区及手术部内的氧气干管上应设置手动紧急切断气源的装置。医用氧气管道、阀门和仪表安装前应进行脱脂处理。

十三、手术部的室内消火栓宜设置在清洁区域的楼梯口附近或走廊。护士站宜设置消防软管卷盘。

十四、任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的临时医院应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

十五、临时医院应按严重危险级场所配置灭火器,其中手术部应配置气体灭火器。

十六、临时医院消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间不应少于1小时。

楼梯间、前室或合用前室、避难走道、避难间等场所疏散照明的地面最低水平照度不应低于10勒克斯

十七、临时医院内应为每名医护人员配备一具过滤式消防自救呼吸器,自救呼吸器应放置在院内醒目且便于取用的位置。

 

 

 

 

  (信息公开形式:依申请公开)

  抄报:黄明书记。

  抄送:本局领导,各处、室。消防救援局天津、南京、昆明训练总队。

  各消防研究所、消防产品合格评定中心。

  应急管理部消防救援局办公室         2020128日印发  

  经办人:胡锐          电话:839326987         共印5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  抄送:市委、市政府

  济源市防火安全委员会                 202023日印发